strømkrav til mixer

Hei, hva er vanlig størrelse å ha på hovedsikring i et robotfjøs (kvote 400 tonn og påsett)? Tenker på å sette inn en stasjonær mixer med 2 skruer med motor på 37 kWh og bandforing, men er usikker på hva som kreves i sikringsskapet...........

OMRs bilde
OMR
Logget av
Innmeldt: 01.02.2018
Produsenten/leverandøren bør

Produsenten/leverandøren bør da kunne oppgi strømbehov...?

40 kw 3-fas 230V er noe sånt som 100A. Du finner omregningskalkulatorer på internet. Her bør du få fagfolk til å undersøke. Om du ikke har et robust anlegg av nyere dato kan det bli betydelige oppgraderinger.